【资料图】
中国能源新闻网讯 (黄琳 盛海华 方愉冬)2月20~23日,全国首套变电站监控系统综合自动测试验证装置分别在1000千伏安吉站一键顺控、500千伏夏金变、220千伏月牙变站控层改造中应用。该装置采用监控系统一二次设备数字化镜像仿真测试方法,实现了变电站监控系统现场验证工作的不停电、安全、自动、高效。
“传统监控系统后台硬软件改造升级或改扩建图库表改动测试验证,都须在运行的监控系统与测控装置上进行验证,现场测试系统与运行系统无法安全隔离,测试效率与正确性低。而采用综合自动测试验证装置则依托数字孪生方法很好地解决了上述问题,填补了国内外监控系统整体测试验证技术领域空白。”浙江大学电机系教授徐习东表示。
目前,智能变电站新、改扩建,必须在现场完成监控后台画面数据库对点测试、通信网关机对点测试、联闭锁逻辑验证、一键顺控票验证、本体功能调试等一系列验证工作,需耗费大量人工时间,且有些烦琐复杂的验证程序在现场运行一二次设备系统上难以实现,成为多年来困扰监控系统现场测试验证的难点痛点。
国网浙江省电力有限公司于2022年5月开始着力研究小型化、移动式现场测试装置,该装置主要有两大应用模块,即测试验证诊断模块和二次设备镜像仿真模块。二次设备镜像仿真模块依据SCD文件实现仿真实际运行测控装置的信息与回路外特性功能。测试验证诊断模块实现监控主机相关配置与文件解析、数字化一次设备状态信息自动转发、诊断等功能,测试环境如同在实际的一二次设备系统环境一样。
在现场应用中,该装置可与监控主机、通信网关机、测控装置单独组网,也可与自身装置单独组网,完成监控系统画面数据库自动对点、顺控票智能验证诊断、主机联闭锁测试、通信网关机自动对点、测控本体功能测试、测控虚回路测试、间隔联闭锁测试等七大文件功能测试验证。测试全过程与一二次设备系统完全安全隔离,彻底解决了监控主机/通信网关机硬软件改造、改扩建图库表变动等现场测试验证的安全性问题,轻松方便解决了一键顺控、多间隔联闭锁等验证难题和易错的人工对点问题,大大提升了测试验证正确性与效率。以500千伏夏金变站控层改造工程为例,采用该装置后,该工程的验证工作由原来的7天缩短至2天,工作效率提升了71%。
据悉,浙江电力通过该装置实现了监控系统测试事前(仿真验证)、事中(现场测试)、事后(反演分析)的全过程验证与管控,在全国率先构建了监控系统运行工程文件管控、离线配置组态、镜像仿真测试、异常反演(复盘)分析到现场不停电安全自动高效测试的数智化验证及管控新体系。
责任编辑:周小博
关键词: 监控系统