(资料图)
中国能源新闻网讯(张瑜琛 朝路蒙)“线路设备运行正常,所有负荷转带成功。”9月5日凌晨3时50分,额济纳供电公司调控班向生产技术室汇报环网监测结果,这代表着该公司首次完成了两条10千伏线路的电磁合解环操,也成了阿拉善供电公司首个独立完成电磁合解环操作的旗县公司。
当日凌晨02时00分,该公司生产技术室协同由配电运检班及农牧区供电所3名职工组成的青年突击队,开始了电磁合解环操作,在之前调控班潮流计算、配网线路保护定值专项整定的基础上,确认9204达镇Ⅰ回线与9203水源线之间环网开关定值设置无误,并核对两路电源相位、相序相同,确定电压差在合格范围内,保护重合闸均退出,相关电站潮流负荷热稳定极限后,现场作业人员合上了合环点开关,两条线路成功进行电磁合环。随后青年突击队前往9204达镇I回线拉开1号杆真空断路器,顺利将检修线路从配电网中分离出来。
此次合解环在额济纳供电公司10千伏9204达镇Ⅰ回线与9203水源线之间进行。把以往“先停后送”的常规技术,升级为先将两个电源点并列运行,再对操作线路进行停电的“先送后停”电网操作。此项环网技术操作成功,使用户对电网停送电操作“零感知”,提升了地区供电可靠性的同时向智能配电网建设更进一步,为后续10千伏线路电磁合环工作打下坚定基础。
责任编辑:江蓬新
校对:许艳
关键词: